94072890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 311 點
下載積分: 8359 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-12-18
查看94072890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-19 15:01
圖片:
三菱觸摸屏與變頻器通信時,設定頻率使用專用軟元件SP109,如何把觸摸屏設定頻率值傳到PLC,我想通過對象腳本把這個SP109的值傳給PLC的D100,腳本里面沒有看到SP這種軟元件呀。
我這個觸摸屏使用2個通道,1號通道為觸摸屏與PLC以太網連接,2號通道為觸摸屏通過RS485連接變頻器。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 8547 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-25
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-19 18:43
簡單粗暴直接在PLC上做。
QQ: 2845452345
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-19 20:11
點軟件頂上的“公共設置”,選擇“軟元件數據傳送”

比如你的PLC  CH1 PLC   CH2 是變頻器,可以設置之間進行數據傳送,可以單點也可以多點



  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(94072890) 非常感謝
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    94072890
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 8359 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2013-11-29
    最后登錄: 2024-12-18
    查看94072890的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-10-20 20:39
    謝謝。這個明白了,
    94072890
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 311 點
    下載積分: 8359 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2013-11-29
    最后登錄: 2024-12-18
    查看94072890的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-10-20 21:34
    引用
    引用第1樓hstec2002于2022-10-19 18:43發表的  :
    簡單粗暴直接在PLC上做。



    嗯,PLC上做用得多一些,有個項目要求這樣