有幾個1200的接線問題,請問一下

第一個問題是:   1200的IO擴展模塊,輸出端的L可以1L→2L→3L→4L→24V+,,把L端并聯(lián)再接電源正,可以這樣嗎??

公共端也是,并起來  再接電源負,可以這樣嗎?     接線圖上是每組單獨接的

第二個問題是:   CPU輸入端傳感器用的電源,我用外部開關電源給傳感器供電,這兩個端子空著不用行不行

第三個問題是:   所有模塊的接地端子,必須要接嗎?            以前用三菱,老師講接地不用接,然后項目上的plc都沒接地(只用的3U系列的),200SMART用過一次也沒接地(設備也沒怎么用)


holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 126 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 929 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-10-28
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-09-19 11:52