• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
幽幽de幽幽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 186 點
下載積分: 3421 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-11-14
查看幽幽de幽幽的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2022-09-12 10:02
樓主問題解決 到時分享過程 ,滿足大家的好奇心   
萌新工具人
交流學習加群 VX: KAERSI-  
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 744 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-06-28
最后登錄: 2024-11-14
查看萌新工具人的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2022-09-12 16:33
首先,你要落實接地是否是導通得,還有接地是否對地,你可以單獨接個保險是在一邊,如果電壓有差異,看看保險絲是不是直接沖斷。 這樣你就能排除是不是接地或漏電得問題。其次你再選擇排除你后面說的數據丟失問題,很有大的可能是PLC內置電池要更換了。
交流學習進群的加我VX: KAERSI-  QQ:202064006
工控小生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 623 點
下載積分: 5828 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2008-05-19
最后登錄: 2024-11-14
查看工控小生的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2022-09-12 17:42
是不是有干擾源
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2022-09-12 17:51
剛從現場回來,發現幾個小問題,細細道來。
1.操作臺上220v開關旋鈕電虛接,把usb線時 碰到220 了估計。

2,有個報警輸入信號X17接到  plc上空點上了。

3.plc監測了一下發現有一個io點配置錯誤,也就是沒有X40點,但是程序里留了沒用到。

4.plc還是接的110v,新線到了沒換,感覺不是線的問題,電池監測了一下,32v。

5,但是現在發現更大離譜的問題,就是我拍打plc他會瞬間error,然后run。估計就是這個不知名的ERROR,導致的。
我用手沿著plc面板,一圈挨個用手指敲打,不確定的地方,開始出現瞬間ERROR,error就斷聯掉線了,離譜的是瞬間就好了。

沒辦法,沒脾氣。決定換一個plc。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2022-09-12 18:07
用手指戳了一下午plc了,有時候戳800下都沒事,有時隨便按一下,就error了。就是前面說的,接地那會,螺絲刀一用力,就掉連了。唉,頭大了。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1763 個
工控威望: 1923 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-14
查看goldage的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2022-09-12 21:51
如過有PLC的電源板就換一個吧,當然也不排除PLC的接線排問題,買個二手PLC,只是保留你的主要部分板子,電源板和端子排都換了試一下吧,如果不是電源的問題和端子排的問題,把程序讀出來,寫到另外的新PLC上去吧,原來的舊PLC估計還是存在有某些地方的接觸不良,這個不好找的
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2022-09-13 14:03
引用
引用第17樓goldage于2022-09-12 21:51發表的  :
如過有PLC的電源板就換一個吧,當然也不排除PLC的接線排問題,買個二手PLC,只是保留你的主要部分板子,電源板和端子排都換了試一下吧,如果不是電源的問題和端子排的問題,把程序讀出來,寫到另外的新PLC上去吧,原來的舊PLC估計還是存在有某些地方的接觸不良,這個不好找的

可以可以,我昨晚到現在也咨詢了很多人,結合現場情況來看,基本可以認定是plc問題了,正好驗證了前面每沖切一次,設備停一次。巨大的震動,讓plc電柜跟著震,plc內部虛或者電池端子排接觸不良,正好驗證了手指按壓出現的問題。明天換個plc試試看。這個plc也老化了。
隱姓埋名
電氣工程從業者,愛好者。廣交天下同行VX:em5480011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 269 點
下載積分: 2769 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2018-12-20
最后登錄: 2024-06-26
查看隱姓埋名的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2022-09-14 17:11
觸摸屏回到開機界面,說明它重啟了。 PLC問題不會導致觸摸屏重啟吧?
求真務實,厚積薄發。VX:em5480011
yangxi951102
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 80 點
下載積分: 547 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-09-26
最后登錄: 2024-08-21
查看yangxi951102的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2022-10-01 21:02
頻繁重啟 一般都是電源問題 試下外部供電
嘿嘿0.0.
李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2022-10-03 08:34
設備單獨接地 用金屬軟管
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 9015 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-14
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2022-10-03 09:28
從頭到尾看完這個貼,說說我的看法:
1.你 這臺設備是沖床之類,振動較大的設備;我曾經用過FX3G的改造過沖床,使用半月后就出現類似情況,PLC錯誤;
2.接不接地不會影響人機界面運行;
3.不明白你說的進入開機畫面是跳轉還是重啟了;如果是跳轉的話,可能是受PLC控制;我覺得應是斷電重啟居多;
第1種情況,我是這樣解決的,不用FX3G,更換成西門子的S200,更換后,怎么沖切都不再出錯;
第3種情況,在現場觀察是不是重啟,再進一步處理。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2022-12-31 10:38
引用
引用第11樓goldage于2022-09-11 21:28發表的  :
如果你的屏是用24V的,請單獨供電
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go