最近接了一臺改造的設備,20年前的日本機器用的板卡,現在改造用的3u+gs2107觸摸屏。
觸摸屏總是頻繁回到開機界面,然后設備停機,進入以后一切正常。

第一天,特別頻繁,plc接的110v電。設備分兩部分,自動送料,和氣缸沖切。
手動操作氣缸沖切時,氣缸回到原點位,送料啟動。每操作個三五次,觸摸屏就回開機界面,送料部分設備停下。
初步懷疑哪里短路,再把所有24v和0v重接一遍線以后,情況非常大的改善。

第二天只出現了一次。

第三天,打算解決一下這個問題,在給plc加地線的時候,螺絲刀剛擰一下地線螺絲,觸摸屏回到開始界面問題出現。
下載完程序和觸摸屏界面后,拔掉usb線的時候,觸摸屏掉連,回到初始界面點擊進入進入不了,過了5秒可以進入了,進入后觸摸屏沒有信息,需要斷電重啟。
后面就開始頻繁斷聯了,進入界面后,沒有數據,也就是沒有連上,斷電重啟后就好了。

再加完地線后情況反而嚴重了,之前倒是沒有斷聯,只是瞬間跳到開始界面,F(xiàn)在直接斷聯,斷電重啟才行,線的話加了三個屏蔽磁環了。

現在懷疑線的問題,新買的線在路上。所以想這個空隙請教一下各位老哥,如果有好的建議能夠幫忙解決,紅包奉上,謝謝了。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 9025 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-15
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-03 09:28
從頭到尾看完這個貼,說說我的看法:
1.你 這臺設備是沖床之類,振動較大的設備;我曾經用過FX3G的改造過沖床,使用半月后就出現類似情況,PLC錯誤;
2.接不接地不會影響人機界面運行;
3.不明白你說的進入開機畫面是跳轉還是重啟了;如果是跳轉的話,可能是受PLC控制;我覺得應是斷電重啟居多;
第1種情況,我是這樣解決的,不用FX3G,更換成西門子的S200,更換后,怎么沖切都不再出錯;
第3種情況,在現場觀察是不是重啟,再進一步處理。
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼