請教大佬
伺服脈沖控制,如果絕對定位途中停止發脈沖,不回原點再繼續走這個位置,能走的準么

adsen123
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 73 點
下載積分: 336 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2021-08-17
最后登錄: 2024-07-09
查看adsen123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-31 16:00
伺服用絲桿傳動的話直接斷輸出脈沖是可以停得住的,比如用三菱FX3U,故障時接通M8349停止脈沖輸出,然后斷開定位指令前置條件,故障解除后再接通定位條件,伺服是可以走準的,但在皮帶傳動時會走不準。不過像FX5U或定位模塊中都有專門的減速停止指令,這個算是皮帶傳動下也基本可以走準。