wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-18 18:57
FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 224 點
下載積分: 955 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-11-05
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 224 點
下載積分: 955 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2024-11-05
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13227 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-11-07
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13227 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-11-07
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-17
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可