  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
陳惠鑫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 2448 點
下載積分: 250 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2020-02-19
最后登錄: 2024-06-07
查看陳惠鑫的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2022-07-27 16:26
用軟件連接,工具-診斷plc,看看報錯是什么,一般會有報錯代碼,也有解決方案,前幾樓說的什么通訊,供電什么的,靠猜,要知道具體問題,連接后診斷是最準確的。又不是那種說閃爍頻率有相應的功能對應,有可能就還是檢查一下,plc報故障有時候就只是電池沒電了,也有可能只是你寫了一個不允許的程序,例如你寫了中文注釋也可能報錯。
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-10-27
查看liudongtian的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2022-08-04 18:08
1.斷電,脫開所有的擴展模塊,然后送電,看看本體還報警不,我這里很多都是拓展模塊引起的PLC報錯;
2.如果本體持續報警,換1根通訊線嘗試讀一下,如果不行就是PLC的硬件故障,只能委外維修或者更換。
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1877 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2022-08-06 16:37
引用
引用第25樓liudongtian于2022-08-04 18:08發表的  :
1.斷電,脫開所有的擴展模塊,然后送電,看看本體還報警不,我這里很多都是拓展模塊引起的PLC報錯;
2.如果本體持續報警,換1根通訊線嘗試讀一下,如果不行就是PLC的硬件故障,只能委外維修或者更換。

謝謝,本體模塊故障,PLC已經換好了,設備運行正常,壞的已經寄出去維修了
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1877 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2022-08-06 16:39
第一次遇到這次問題,PLC已經聯系廠家換新的,就得發出去維修了。
PLC硬件問題。也拆開看了沒看出端倪,寄修了
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go