引用引用第2樓zengtie1992于2022-07-14 14:47發表的 :處理報警的手冊不是都有嗎!你是要什么方法
引用引用第4樓yerong于2022-07-14 16:18發表的 :一般警告:如即將過載; 僅提醒 可復位的報警: 如過載 ;停機復位 嚴重報警:如編碼器異常; 顯示報警需停電排除故障后重新上電方可正常使用
引用引用第7樓gaoyingchun于2022-07-14 16:51發表的 :那你說說具體什么報警,過載是常見報警之一,要么電機選小了,要么卡頓了,要么動力線虛接或短路了;通常的處理方法,接地/確認接線無誤/確認參數設置正確/更換驅動器或電機
引用引用第8樓蘇格拉沒有底于2022-07-15 07:55發表的 :我講的報警是設備正常運行一段時間后出現的報警,不是開發設計中出現的。那是選型問題 跟報警沒有關系