fzlkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 110 點
下載積分: 428 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-12-21
最后登錄: 2024-10-24
查看fzlkui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-06 16:44
如題,前幾天在研究,遇到不少問題,研究了好幾天,終于研究出來了。

為了方便,沒使用單個RS指令,而是用了多個RS指令,對返回來的數據好處理。

設備是兩臺德弗DV950的變頻器,對頻率進行設定和當前運行頻率的讀取。

之前啟動、停止變頻器也在通訊里做進去的,別人還是要求接線啟動,就刪掉了。
附件: 德弗DV950雙站輪詢 讀寫頻率測試OK.rar (160 K) 下載次數:834
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wjpcat) 熱心助人!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1875 個
    工控威望: 2025 點
    下載積分: 11012 分
    在線時間: 802(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-06
    查看yerong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-07-06 16:52
    感謝分享  啟停還是建議接線啟動 萬一運行時通訊斷了就失控了  變頻器本身就是大干擾源
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-07-07 21:55
    學習學習
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    自控小陳
    好好學習,天天向上
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 184 個
    工控威望: 289 點
    下載積分: 7913 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2022-01-24
    最后登錄: 2023-09-19
    查看自控小陳的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-07-08 09:25
    感謝分享
    yy1114
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 489 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-09-04
    最后登錄: 2024-10-25
    查看yy1114的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-11-03 12:33
    感謝分享!
    陸龍168
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 165 點
    下載積分: 731 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2020-07-09
    最后登錄: 2024-10-26
    查看陸龍168的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-11-20 10:44
    感謝分享
    dgl4245123
    非標自動化編程設計。。。17798956193
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 4369 分
    在線時間: 94(小時)
    注冊時間: 2023-04-03
    最后登錄: 2024-11-06
    查看dgl4245123的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-12-04 14:39
    引用
    引用第1樓yerong于2022-07-06 16:52發表的  :
    感謝分享  啟停還是建議接線啟動 萬一運行時通訊斷了就失控了  變頻器本身就是大干擾源

    急停接在電源上可以把
    非標自動化編程設計。。。17798956193