caoxing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 95 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-06-21
最后登錄: 2024-11-28
查看caoxing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-27 15:32
圖片:
見圖片m256這程序寫了感覺沒用,需要外接安全光柵才能起保護作用吧
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13464 分
在線時間: 1115(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-27 15:35
那如果M256和外接安全光柵的X點連起來了呢   
樓主留言:
安全光柵的輸出信號接到PLC的一個輸入點位上,打錯了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 771 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 401 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-26
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-27 16:17
很常見的中轉操作方式啊,輸入口在寫程序的時候還沒確定下來,或者需要做額外邏輯,比如故障鎖定,臨時屏蔽等等~
樓主留言:
這就有點多余了,我看他這樣寫的就像是預留給外接安全光柵的,改的時候就直接用輸入X替換M256,省去了改程序的時間
小魔仙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2024-03-17
查看小魔仙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-27 17:18
常開 常閉的接入改太多的位置麻煩