anjw1977
級別: 探索解密
|
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是? |
---|---|
|
學無止靜
級別: 略有小成
|
是的,如果不是設備制造商有特別要求,工業(yè)機器不要使用漏保,普通的商品漏保只適合家用或民用建筑 . 工業(yè)機器現場的部件多,環(huán)境復雜,潔凈度,溫度,濕度等因素引起的線路漏泄大,不適合用普通漏保. |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
你沒見過機床電箱里塞一大堆干燥劑嗎? 你不知道機床有時開不了機需要把板卡拆下來,用電吹風吹干就又能干活了 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
|
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。 進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。 |
---|---|
|