樓主  發表于: 2022-05-29 15:29
圖片:
圖片:
故障現象:觸摸屏操作無反應,電腦連接HMI后無法通過穿透訪問PLC,其余和這個一樣配置的機床正常
故障處理:1,檢查連接設置,和其余機床的設置一樣
                  2,更換通訊線纜,通訊線纜確認是好的,用在其余機床通訊正常
                  3,檢查422接口,用其余機床從PLC 出來的線連到本HMI,操作正常
                  4,檢查PLC編程口,用本plc出去的線連到另外的HMI,不能操作
                  5,用電腦通過編程線纜和PLC直連,連接正常,可以上下載程序
重點來了,用編程線纜連接后,在連接plc和hmi,操作就恢復正常了,但是重新關機重啟后又不行了,這是為什么呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-29 15:51
1、先確保電腦和屏能通過USB正常連接

2、再把PLC和屏連接上,在屏上做一個指示燈,來測試屏與PLC的正常工作

3、正確設置PLC軟件的連接設置。點連接路徑一覽來確認。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 837 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-09-29
查看行車不規范的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-29 15:53
圖片:
連接屏沒問題,可以正常下載;同樣的連接設置連另外的機器也沒問題,現在主要是要解決HMI和PLC之間的通訊
[ 此帖被行車不規范在2022-05-29 16:11重新編輯 ]
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 837 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-09-29
查看行車不規范的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-10 09:39
我換了一個PLC,還是不行,從新的這個PLC去另外的HMI,是OK的,我現在懷疑是HMI422接口有問題了,有時行,有時不行,等我把屏幕換了再看
行車不規范
要做難且正確的事!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 377 點
下載積分: 837 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2021-07-16
最后登錄: 2024-09-29
查看行車不規范的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-08 15:53
屏換了,問題就解決了
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2301 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-11-05
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-08 16:25
學習了
蘆大大不吃辣
風花雪月 日日平常
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 185 點
下載積分: 483 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2020-11-05
最后登錄: 2024-09-12
查看蘆大大不吃辣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-08-27 14:51
我也是遇到了這個問題 用了一年的機器  現在就經常會這樣 關鍵是設備可以正常運行 HMI是在亂跳 數值顯示器的值也在亂跳 然后屏幕點擊沒反應 或者通訊失敗 GOT穿透也無法連接 我現在打算換通訊線