上圖是電機銘牌,電機電流1.4A

理算計算=0.37/0.38/1.732/0.75/0.778=0.963A,
這個是怎么回事?有人說相電流與線電流。這個說法不對,星型連接的時候相電流和線電流相等。

有知道上面算法錯在哪里嗎?

不要懷疑銘牌錯了。不然也不知道有這個問題,柜子里面配的1A的西門子熱繼電器都燒缺相了。換大熱繼后,電機一直正常運行,用了很長時間了。
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7398 點
下載積分: 43887 分
在線時間: 807(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2024-12-24
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-07 05:57
星連接電機線圈工作電壓是220伏
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-07 10:02
按照電工學理論,三相電壓電流就應該是用380,而不是220啊
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-07 16:02
計算方法沒問題,是銘牌參數不正確,山寨的東西有無限可能
附件: 隔爆型異步電動機.pdf (901 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(幽靈潛航) 好貼好貼!
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 671 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 6715 分
    在線時間: 509(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-12-24
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-05-07 19:29
    你們都錯了。

    電動機的標稱功率不是電功率,是電動機轉軸的輸出功率(轉矩)。你們用通用功率公式進行計算肯定錯了。

    用通用公式進行估算還需要“效率”這個參數,而且得出來的值不一定等于銘牌上的電流值。
    [ 此帖被老兔子在2022-05-07 19:34重新編輯 ]
    goldage
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1795 個
    工控威望: 1957 點
    下載積分: 7034 分
    在線時間: 461(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2024-12-24
    查看goldage的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-05-07 21:59
    理論的計算可以作為估值,實際數值和電機的效率還有關系
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-05-08 12:05
    圖片:
    請看清楚了再回復,謝謝!