在三菱GX WORKS2中,如果用簡單編程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在結構化編程時怎么指定?假如寄存器用標簽Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,編譯時會報錯
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1525(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-01-24
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-02 18:52
應該沒有這功能
紅云123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 377 點
下載積分: 2886 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2020-09-22
最后登錄: 2025-01-22
查看紅云123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-03 08:57
沒有這功能,但可以使用數組功能。能達到此效果。而且還可已做變址
fanshubin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 173 點
下載積分: 811 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2015-01-28
最后登錄: 2025-01-16
查看fanshubin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-03 09:42
我也遇到過,沒這個功能,你可以在結構化下用PLC地址,如你可軟件給你變量分配的地址是多少。視圖-》標簽格式更改-》軟元件,查看分配地址。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-03 12:21
不能位操作的話,可以通過邏輯運算來位操作,
D0 AND  H01  保留  D0.0位,其它置零,
D0 AND  H02  保留  D0.1位,其它置零,
D0 AND  H03  保留  D0.2位,其它置零,
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2025-01-23
查看揚宇的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-05-04 15:19
經測試,GX WORKS3可以位操作
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-01-10
查看zhu2009的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-05-15 09:56
用數組