樓主  發表于: 2022-04-20 19:05
圖片:
圖片:
圖片:
死活通訊不上
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 2736 點
下載積分: 1277 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-12-25
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-21 10:06
用編程口不行嗎
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 4709 點
下載積分: 2064 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-12-25
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-22 16:40
第一張圖是設置485BD(對應D8120)板那位置的協議的...沒記錯的話485ADP(對應D8420)是要程序設置的...
xujiehao04
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 182 點
下載積分: 345 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2015-11-01
最后登錄: 2024-12-24
查看xujiehao04的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-22 21:07
引用
引用第1樓ren1823于2022-04-21 10:06發表的  :
用編程口不行嗎

屏幕與PLC距離60米左右  

編程口用不了

但是也解決了  換了個模塊好了