zhang6310803
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 227 點
下載積分: 9032 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2021-12-07
最后登錄: 2024-11-01
查看zhang6310803的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-12 16:15
大佬,19200波特率和變頻器通訊最快周期可以多少毫秒
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4165 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 14602 分
在線時間: 2821(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-02
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-13 12:59
不要這樣想,你要做一個發出去等接受到才開始下一個動作
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-13 13:45
記住一個9600的基本數據就行了,串口通信由于歷史原因基本上是9600的整數倍,速度翻倍時間減半

無校驗情況下一個有效字節10位,9600波特率就是960個字節1秒,帶校驗就是11位大約880個字節每秒。
以上是滿打滿算的情況下的總帶寬是這么多,實際跑通信協議的時候有禎間隔,有處理時間會比這個帶寬低不少。

例如走modbus協議的時候,modbus本身有最小開銷(地址+功能+最少的數據+校驗)x2還有一個幀間隔。更重要的是,像PLC這種應用場合,是帶有重試機制的,是不保證一次成功的,這也是為什么modbus不是一種實時協議的原因。

當然,如果有實物的話,最偷懶的方法是實測一下然后放個足夠的裕量(總帶寬打對折或者打三折這種)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhang6310803)