• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
哼哼小豬
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 570 點
下載積分: 11158 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2024-12-23
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1796 個
工控威望: 1958 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-27
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
確保接地是正常的
銷售的說法合理
小白菜
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 88 點
下載積分: 474 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-02-27
最后登錄: 2024-05-15
查看小白菜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-09 21:51
接地線要牢靠,485轉多網口更優
哼哼小豬
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 570 點
下載積分: 11158 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2021-12-30
最后登錄: 2024-12-23
查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-10 09:07
好的,感謝大佬提醒
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 8885 點
下載積分: 10474 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-28
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-10 10:35
讀寫還可以,啟停就不要了,還是外部端子可靠!而且,要加485中繼,一組不要超過6臺,什么接地、加屏蔽、變頻器前加濾波都沒用,這是經驗。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    哼哼小豬
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 288 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 11158 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2021-12-30
    最后登錄: 2024-12-23
    查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-04-10 11:11
    感謝大佬指點,我到網上看下485中繼
    fczxjh
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 280 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 2270 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2019-07-15
    最后登錄: 2024-12-28
    查看fczxjh的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-04-11 09:03
    感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。

    根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。

    另外確保接地。
    菜鳥學工控_1
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 388 個
    工控威望: 2302 點
    下載積分: 2862 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2017-08-29
    最后登錄: 2024-12-28
    查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-04-11 09:27
    4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2830 個
    工控威望: 4458 點
    下載積分: 215264 分
    在線時間: 3186(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2024-12-28
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-04-11 10:00
    樓上諸位所說多少經驗!可以讓人少走很多彎路!。
    歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    18857713026
    賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 390 個
    工控威望: 487 點
    下載積分: 1181 分
    在線時間: 190(小時)
    注冊時間: 2020-11-27
    最后登錄: 2024-12-28
    查看18857713026的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-04-11 14:16
    這種  我們一般都是推薦走  canlink   穩定性比485高多了  又快多了    
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1806 個
    工控威望: 1952 點
    下載積分: 114104 分
    在線時間: 1962(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-27
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-04-11 14:35
    路過,學習了
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    哼哼小豬
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 288 個
    工控威望: 570 點
    下載積分: 11158 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2021-12-30
    最后登錄: 2024-12-23
    查看哼哼小豬的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-04-11 17:16
    額。canlink目前CP系列的歐姆龍支持嗎?沒研究這方面,目前先走485,然后按照4樓的經驗試試
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go