zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-12 23:11
現有兩臺C200HE,CPU上的232口跟觸摸屏連接。在每個CPU上增加一塊com03通信板,利用com03上的422口,經422轉232后跟電腦通信。如果每個C200HE接一個電腦的串口,通信沒問題。現在希望把兩個C200HE的422口并聯到一起,再轉為232與電腦通信。不知這種方式能否實現?若不能,怎樣可以實現多個PLC與一臺電腦通信?
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 221 點
下載積分: 54597 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2024-08-12
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-13 14:11
串口232方式只能是一對一的連接
lix2921
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 130 點
下載積分: 90691 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2011-06-09
最后登錄: 2024-12-28
查看lix2921的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-14 05:23
C200老了一點,但可以各插一塊CONTROLLER LINK的卡下去,就可以。比如C200HW-CLK21。
zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-14 21:44
圖片:
圖片:
圖片:
樓上兩位說的都對。232不支持1:N方式,422支持?梢栽黾觕om03或06的信號板。今天查了些資料,試了一下,一臺電腦與多臺PLC通過host link通信,走422。多臺PLC的422口并聯到一起,再接到USB-422轉換器,直接插電腦U口。網絡里面的PLC通過給不同的單元號來區分。
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1340 個
工控威望: 9674 點
下載積分: 97618 分
在線時間: 936(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-28
查看crgtom的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-15 11:50
這些老機器升級真麻煩
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
zcs7838851
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 7176 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2023-09-18
查看zcs7838851的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-15 13:49
從來沒用過歐姆龍的,又是老機器,是有點麻煩。