uiuiop
級別: *
![]() |
大家好,我是自控新人 最近用西門子的pls功能從Q0.0口輸出脈沖,但是發現一個問題,當設定的脈沖周期時間為1ms或其以下時,Q0.0口就沒有輸出了,10ms以上(即頻率100HZ以下)時才有正常輸出, 請問高人,當為脈沖輸出模式時,Q0.0口的最高輸出頻率是多少??? 我希望從Q0.0口輸出5000HZ(脈沖周期時間是200us)的脈沖是否可以, 謝謝 |
---|---|
|
uiuiop
級別: *
![]() |
網上說可以20khz 的頻率,是不是需要額外設定什么參數??? |
---|---|
|
wjun7610
級別: 略有小成
![]() |
20kHz要求PLC是晶體管輸出型的,選擇時基為1us的周期數最,頻率5000=10^6 / T,得出T=200. 即脈沖設定時時基1us,周期200,脈沖數自己這設定(雙整數范圍) |
---|---|
|