20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 623 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看20082008live的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-02-15 15:26
圖片:
第一次使用歐姆龍的plc,用步指令完成一個動作,條件跳轉成功,但是內容不執行,210.00沒有輸出,高手幫忙看看怎么回事,
是不是定時器有問題?同樣的程序,昨天模擬定時器報錯,今天就不報錯,真暈了
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2024-11-13
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-15 15:54
210.00不輸出大概率是雙線圈造成的,定時器D10的數據類型改成BCD
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-27
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-02-15 16:15
條件成立你都反相了會輸出嗎
倔強的小螞蟻
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 242 點
下載積分: 143 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-10-26
最后登錄: 2024-11-13
查看倔強的小螞蟻的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-02-15 20:09
引用
引用第2樓xiao_ming于2022-02-15 16:15發表的  :
條件成立你都反相了會輸出嗎

他不是寫了延時取反嘛
20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 623 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看20082008live的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-02-16 08:12
感謝樓上兩位熱心朋友的幫助,線圈確實取反了
20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 623 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看20082008live的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-02-16 08:16
在模擬運行時怎么老是提示重復輸出報警,還有SNXT指令當set用,但是可以模擬運行,不知道能不能下載到plc,
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-27
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-02-16 12:15
警告沒關係啦
同樣SNXT可以多個
STEP只能一個
20082008live
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 152 點
下載積分: 623 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-12-25
查看20082008live的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-02-16 17:09
警告確實沒啥影響,和三菱的步進指令差不多,怎么設置不讓程序報警?
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1802 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-26
查看dayuczj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-02-19 14:06
把步進圖程序和動作分開寫,這樣是不是整齊一點
平常心!平常心!