樓主  發表于: 2021-12-19 09:56
碰到一個難題,甲方已經采購了Profinet的傳感器。
原本考慮用三菱FX5U,后來仔細一看,這個協議FX6U都不一定支持。

第二考慮用其他轉換模塊,轉485什么的。
但是,傳感器好幾個,哪怕是可行
plc自帶485接口也有限,加模塊也很貴

第三考慮換個PLC
1 基恩士,用過,感覺容易上手一些,但是貌似也不支持
2 西門子,這個玩意,得翻說明書學起來,有點費腦子了

各位還有什么好辦法
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-11-01
查看rgbfii的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-19 10:29
找一下,Profinet 轉Modbus.tcp網關。
0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-19 10:45
我找找看
佳佳dddddddd
低調路過!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 107 點
下載積分: 836 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-03-29
最后登錄: 2024-11-02
查看佳佳dddddddd的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-19 12:39
倍福,菲尼克斯,合信都可以
龍達工控萌新
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 300 點
下載積分: 1122 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-10-25
最后登錄: 2024-04-22
查看龍達工控萌新的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-12-20 10:15
  標準 485 MODBUS 都可以接一起啊難道 有啥要求嗎--
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 741 個
工控威望: 1119 點
下載積分: 340 分
在線時間: 584(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-20 13:43
木有,能做profinet主機的設備就那么幾家的幾個系列,如果實在惡心西門子,可以買一個最便宜的S7-200 smart PLC專門伺候這個傳感器,讀到數據后以modbus TCP或者其他方式給出來.
0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-20 15:34
引用
引用第5樓gxtmdb82164于2021-12-20 13:43發表的  :
木有,能做profinet主機的設備就那么幾家的幾個系列,如果實在惡心西門子,可以買一個最便宜的S7-200 smart PLC專門伺候這個傳感器,讀到數據后以modbus TCP或者其他方式給出來.


好的 謝謝 曉得了
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1790 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 113419 分
在線時間: 1928(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-01
查看ljb6688的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-12-20 16:57
搞工控要配兩臺電腦:一臺搞西門子,一臺搞其他品牌
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件