華少888
級別: 正式會員
![]() |
PLC與PC進行modbus連接時,plc作為從站,執行程序段1,當pc通訊斷開時,plc執行程序段2,現在就是不知道怎么用從站檢測modbus通訊是否中斷,來觸發這個條件(本人用的信捷XL3系列的plc) |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
我遇過的用法是PLC以每秒脈波累加在一個暫存器 而主站定時進行清空 若暫存氣數質過大則判定連線斷開PLC進入斷線停機 |
---|---|
|
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
![]() |
PC以一定頻率(例如1)交替操作PLC寄存器M0打開或關閉,PLC在一定時間內檢測到M0的值沒有變化就可以判定通信中斷 |
---|---|
|