今年把FP-X0的馬達控制轉為FP-XH程序時,遇到過運算錯誤的問題。原因是X0與XH 馬達當前值DT地址不同。
新建一個XH的空白程序。查注釋就可以知道馬達當前值CH0 DT90348,
而X0的馬達當前值ch 0 DT90400,
還有注意,回原點也不一樣。X0是F177,
XH F171 原點回歸。
用XH的時候,一般JOG 用F172, 定位就用F171。
為了避免錯誤,用向?qū)砭幊。就是你填控制代碼的時候,根據你的要求,點確定后,自動生產控制代碼。
總體來說,玩的花樣比三菱的復雜一點。不過你編什么型號的程序。就看對應型號的說明書。再配合軟件的向?br />來編馬達程序,也會很快上手。
還有FP-X0兩種的機子。脈沖速度最大值50000,你在程序里寫超過這個速度。也是報錯。
包括加減速時間等等參數,一個排查。
松下的PLC軟件沒三菱的好。比如。你計時器重復了,編程的時候不會提示,雙線圈等。不會提示。等你下載的PLC時,立馬運算錯誤。然后就得根據錯誤一個個改程序。