zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-23
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 17:29
s7 200  224cn的程序下載到s7 200 224時提示“此系統塊將PLC的波特率改動到現存附屬設備不支持的波特率,請取消和改動系統塊配置,選擇一種支持的波特率”,查看系統塊通訊設置的波特率是187500,改成19200后可以下載了,請教改了波特率的程序運行中是否有影響?謝謝大家!
張帥注冊工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 639 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2021-05-30
最后登錄: 2023-02-08
查看張帥注冊工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 06:11
波特率大小只對通訊速度和抗干擾能力有影響,不會影響程序
干就完了
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-23
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-07 07:25
謝謝!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-23
查看zx1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-10-09 20:28
使用原裝電纜不會報這個提示