請教下,論壇內大神,有個問題困擾我
         如一個1.8°步距角的雷賽步距電機,如果細分為200,則一個脈沖,電機走1.8°,那如果我改成2000細分,是不是我發一個脈沖電機就能走0.18°,
步進驅動器這個細分的功能具體是什么,能夠提供我步進電機的定位精度嘛,且是按細分這個比例來提升嘛?
            謝謝各位大神,幫我解惑!
wg306958791
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 121 點
下載積分: 710 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-05-15
最后登錄: 2022-12-13
查看wg306958791的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 11:26
目前我使用的步進為東方馬達的,可以細分的,改變脈沖數后,實際的角度會變小;我使用五相步進,默認為500PP,我們改過5000脈沖,實際轉動角度變小
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ningbiao) 大哥,轉到角度變小,不 ..