  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-19 20:56
圖片:
有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
安靜凌月
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 143 點
下載積分: 747 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2024-10-10
查看安靜凌月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-19 22:08
這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-20 08:19
引用
引用第1樓安靜凌月于2021-07-19 22:08發表的  :
這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。

主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。
[ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ]
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-20 14:41
而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。
xgjing1220
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 113 點
下載積分: 655 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2020-04-20
最后登錄: 2021-09-06
查看xgjing1220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-20 17:07
哪你不能用PLC來控制燈嗎?
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 413 點
下載積分: 990 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-11-06
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-20 20:34
要是三個同時接通呢
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-07-20 21:24
引用
引用第3樓請叫我老鐵于2021-07-20 14:41發表的  :
而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。

確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 897 個
工控威望: 4115 點
下載積分: 1712 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-10-19
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-07-21 08:31
PLC是三個點輸入,就把每個按鈕接通時信號給PLC輸入(如果電壓不對,一個按鈕可以多組觸點),再判斷,是哪個點接通,如果多個點接通就判斷先后,3個按鈕不存在同時接通,總有先后順序。

引用
引用第6樓13771165220于2021-07-20 21:24發表的  :

確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-07-21 10:28
引用
引用第2樓13771165220于2021-07-20 08:19發表的  :

主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。
13771165220
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-07-21 20:50
引用
引用第8樓光明左使于2021-07-21 10:28發表的  :

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。

主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-07-23
查看光明左使的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-07-23 08:49
引用
引用第9樓13771165220于2021-07-21 20:50發表的  :

主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-10-31
查看13771165220的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-07-23 13:21
引用
引用第10樓光明左使于2021-07-23 08:49發表的  :


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?

說得對,我之前描述的不太明確,
就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go