gxgong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 106 點
下載積分: 426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-08-21
最后登錄: 2022-08-28
查看gxgong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-18 15:05
要在一個老的項目里加一個OPC通訊,卻打不開KEPServer,有什么辦法可解決嗎
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3796 個
工控威望: 4250 點
下載積分: 137398 分
在線時間: 6468(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-02
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-18 15:46
想辦法開阿
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gxgong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 106 點
下載積分: 426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2019-08-21
最后登錄: 2022-08-28
查看gxgong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-18 17:03
主要是他之前也有通訊的,卸載之后怕有影響,不然就卸載重裝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158480 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-02
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-19 12:01
找到項目保存的項目文件即可;
重裝軟件后打開原文件,即可繼續運行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gxgong)
    gxgong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-08-21
    最后登錄: 2022-08-28
    查看gxgong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-07-19 12:14
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    圖片:
    卸載重裝之后能打開了,配置完以后,一直時通訊不上,ping地址完全沒有問題  KEPServerEX4.5的
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158480 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-07-19 13:18
    S7 Comm. Parameter
    Loacal TSAP和Remote TSAP都改成1000試試。
    最好看一下CP243-1的設置,改成一致即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gxgong)
    gxgong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-08-21
    最后登錄: 2022-08-28
    查看gxgong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-07-19 16:17
    我這邊的設置跟易控天地的Loacal TSAP和Remote TSAP都是一樣的,那邊通訊沒有問題,數據都能采集上來
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5196 個
    工控威望: 7419 點
    下載積分: 158480 分
    在線時間: 3152(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-07-19 18:13
    看起來像是你的兩個TSAP都設置成了4D57,這時組態軟件是使用了CP243-1的PG資源連接,而PG資源同時只能連接一臺設備,所以易控在通訊的情況下,KEPWARE是連接不上的。

    你可以試一下斷開易控的鏈接,KEPWARE是否就通訊上了。

    如果通訊正常,說明TSAP設置需要修改。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gxgong)
    gxgong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-08-21
    最后登錄: 2022-08-28
    查看gxgong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-07-19 19:00
    易控天地的中控有兩臺,都沒有影響,都是正常采集數據。TSAP設置的分別是是1011和100,我這設置的是跟他一樣的。那我試試看斷掉易控能不能連上
    gxgong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-08-21
    最后登錄: 2022-08-28
    查看gxgong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-07-19 19:04
    至于修改CPU243-1的配置,多半是不行了,PLC不是我們的而且上傳不了。
    gxgong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 426 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2019-08-21
    最后登錄: 2022-08-28
    查看gxgong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-07-20 10:58
    引用
    引用第7樓sjm213于2021-07-19 18:13發表的  :
    看起來像是你的兩個TSAP都設置成了4D57,這時組態軟件是使用了CP243-1的PG資源連接,而PG資源同時只能連接一臺設備,所以易控在通訊的情況下,KEPWARE是連接不上的。

    你可以試一下斷開易控的鏈接,KEPWARE是否就通訊上了。

    如果通訊正常,說明TSAP設置需要修改。



    兩個TSAP都設置成了1000和1011分別嘗試,并且在現場直接一根網線直連,IP地址也改成易控的,通訊狀態一直是bad。

    KEPServer與200smart通訊就沒有任何問題排除了Siemens TCP/IP Ethernet 驅動可能存在的問題。只有TSAP改成201,和IP做了改動
    [ 此帖被gxgong在2021-07-20 11:41重新編輯 ]