天妒cc
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 1 個
工控威望: 25 點
下載積分: 501 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2021-07-06
最后登錄: 2021-07-08
查看天妒cc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-06 17:12
圖片:
1.掃碼時232IF模塊RD指示燈閃一下紅燈
2.獲取緩沖存儲器內容到D301,監控下顯示內容為16519如圖所示
3.程序按照手冊樣例程序編寫
4.通訊格式也按照手冊更改
5.28號緩沖存儲區內容也不對,如圖所示
6.排除掃碼槍接線問題,在q系列plc測試可用
實在是想不通還會在哪里出現問題,新人小白一枚,請各位資深前輩不吝賜教!感謝。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-06 17:31
FX2N-232IF的接線,與Q系列不同的。按手冊再檢查下。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水