zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-26 14:19
開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC,   輸出端寫的是 18.8A/24V.  想問下 我空開選多大電流的, 是6*1.5,  還是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新編輯 ]
philnicka
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 709 點
下載積分: 44739 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2018-07-23
最后登錄: 2024-11-01
查看philnicka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-26 14:49
掛在SE-450-24    24V DC 電器負載電流,小于 等于額定18.8A 內使用。
兩臺要分開回路
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 5650 點
下載積分: 3023 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-11-02
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-26 15:51
輸入端空開按大于6A  ,輸出端空開按大于18.8A
樓主留言:
謝謝您, 那么請問如果是2臺開關電源呢, 是用1個大于6A的空開,  還是用一個大于12A的空開?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-26 16:38
開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC,輸入空開按這個電流選型。
樓主留言:
謝謝您, 那么請問如果是2臺開關電源呢, 是用1個大于6A的空開,  還是用一個大于12A的空開?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-30 23:13
需要保留一些余量比較好
luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-06-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-06 16:29
空開是裝在輸入端?若裝輸入端,選擇10A空開即可;若是輸出端裝空開,那么要選25A空開
樓主留言:
6樓  發表于: 2021-07-08 10:39
圖片:
圖片:
又或者的伺服驅動器,  我看一個匯川的400W的伺服驅動器, 上面要求的額定輸入電流是4A。    我看他們的說明書是選6A的斷路器,  但是如果是2臺以上的400W驅動器呢,  直接乘以數量嗎,  那這樣會不會浪費。 因為之前沒有注意到這個細節, 空開的選型都是直接用  電流I=功率P/電壓U.  的方式來計算的,   也是就是單相220V  ,1kw 的話,電流也就5A的樣子。  之前的設備都是這樣用的,  也用了好幾年, 也沒有出啥問題。
[ 此帖被zy123518763在2021-07-08 10:44重新編輯 ]
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-07-08 11:30
一般是輸入裝空開  輸出裝保險吧。輸入空開根據輸入電流來。輸出端跟你接的負載來。
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-07-08 11:38
如果按驅動器的額定電流來算,  10臺 400W,  就需要 10*4=40A. 。 如果按照功率來算, 總共4KW, 1kw是5A,  那么只要20A就可以了。   直接翻了一倍。