zjunfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 101 點
下載積分: 641 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-12-16
查看zjunfeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-06-12 16:44
詢問各位老師s7-200PID, 調用PID指令TBL起始地址設定好后,其他的功能就固定了嗎,例如TBL設定為VB100,過程變量就是VD100,設定值就是BD104,還有其他變量。若TBL為VB200那就是設定是VD204嗎?不會改變地址位置吧?

先謝謝各位老師
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 949 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2024-12-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-06-12 16:47
shide
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 4297 點
下載積分: 792 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-27
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-06-12 16:50
圖片:
TBL是PID表格起始地址,一旦確定,后面的地址只能跟著偏移,占用36個字節,等于9個雙字,數據類型都是小數  詳細見PID表格
zjunfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 101 點
下載積分: 641 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2016-07-22
最后登錄: 2024-12-16
查看zjunfeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-06-12 18:29
就是跟著你的這個圖表往下排對吧?
謝謝了!謝謝!
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 906 個
工控威望: 4297 點
下載積分: 792 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-27
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-12 18:43
引用
引用第3樓zjunfeng于2021-06-12 18:29發表的  :
就是跟著你的這個圖表往下排對吧?
謝謝了!謝謝!


是的呢