omron PLC中的一些問題:
1、一般常用的上升沿、下降沿,比如-∣↑∣-上升沿在omron中怎么寫?只能在后面加【up】【down】?
@ld 是上升沿,%ld 是下降沿,注意,@D0是間接尋址。@MOV &0 D0 是上升沿。
建議自己看看手冊
2、plc中的存儲器:
比如西門子中的:過程映像輸入區(i 區)、過程映像輸出區(Q 區)、標識位存儲區(M區)、數據塊存儲區(DB)等等這些區,在歐姆龍中用的是哪些地址,范圍是什么?
看機型,一般CP小型是0~99(0.00這樣。) Q區(100開始,Q0.0就是100.00),M區就是W區+H區, W保持,H區保持的。DB這個,歐姆龍小型機只有D區(全區域保持),CJ還有E區(也是全保持),還有內部特殊A區域,高速計數器,時鐘啥的都在里面,包括定位用的。
還有間接尋址用的寄存器,很少用就不去看了,一般CP1L CP1H支持數組就直接功能塊解決了
C\T計數器,沒啥特別了,
CJ的話,輸入輸出看模塊順序吧,沒特別在意,0~XXX都可以吧,比如第一個模塊是輸出,0.00也可以啊的。
還有范圍的問題,機型不一樣,范圍也不一樣,CP1E低端機型D8000多最大,CJ好像有3W多,
可以ALT+X,交叉引用,用法(包含未使用的)概況,自己選區域查看。