任先生先森
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 371 點
下載積分: 726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-04-19
最后登錄: 2024-11-27
查看任先生先森的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-10 10:09
我手動面板電位器給定頻率,自動modbus通訊給定?梢詫崿F(xiàn)嗎?
aneeee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2019-09-17
最后登錄: 2024-10-08
查看aneeee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-10 16:04
蛋疼,第一/第二頻率指令來源切換方式,或第一頻率設置為主+輔的形式
lander
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 148 點
下載積分: 762 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2024-11-11
查看lander的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-11 08:23
引用
引用第1樓aneeee于2021-05-10 16:04發表的  :
蛋疼,第一/第二頻率指令來源切換方式,或第一頻率設置為主+輔的形式

頻率指令需要切換才行,面板給定和通訊給定需要切換,請問下主+輔的形式如何搞的?我學習下。
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-05-11 09:05
我曾以三菱CC-LINK與三菱變頻器做過類似的
利用指令切換EXT外部或是NET網路控制
可以在運轉時切換
或是可以考慮用外部切換


三菱E700操作模式切換
aneeee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2019-09-17
最后登錄: 2024-10-08
查看aneeee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-05-11 10:07
引用
引用第2樓lander于2021-05-11 08:23發表的  :

頻率指令需要切換才行,面板給定和通訊給定需要切換,請問下主+輔的形式如何搞的?我學習下。

我錯了,主+輔在自動時沒法去除手動的設定影響,還是第一第二切換吧,不過既然有了MODBUS通訊,可以增加一個旋鈕或直接觸摸屏給定,轉換成modbus的值統一控制