wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-16 10:45
圖片:
如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當第一次觸發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC
海你好咸
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 386 點
下載積分: 2750 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2018-12-22
最后登錄: 2024-10-29
查看海你好咸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-16 10:52
F報警器剛開始我也用過,不好用是真的。還是用M吧
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-16 11:10
引用
引用第1樓海你好咸于2021-04-16 10:52發表的  :
F報警器剛開始我也用過,不好用是真的。還是用M吧

好吧  我也是第一次用 后面還是安穩點用M點吧
13451687377
=
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 144 點
下載積分: 660 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2020-08-06
最后登錄: 2024-10-18
查看13451687377的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-16 19:01
一直用三菱的Q系列和5U系列,報警基本都是用F的 沒發現有問題啊
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-01
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-04-16 22:22
引用
引用第3樓13451687377于2021-04-16 19:01發表的  :
一直用三菱的Q系列和5U系列,報警基本都是用F的 沒發現有問題啊

SM62這個特殊的繼電器怎么使用的 或者觸發機制方便說一下嗎?
13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2024-10-25
查看13824790603的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-04-19 11:08
引用
引用第4樓wangnaizhi于2021-04-16 22:22發表的  :

SM62這個特殊的繼電器怎么使用的 或者觸發機制方便說一下嗎?


SM62 報警器 OFF:未檢測出 ON:檢測出(有一個及以上的報警SM62:ON)
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5998 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-09-30
查看zhenhai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-04-27 11:13
引用
引用樓主wangnaizhi于2021-04-16 10:45發表的 FX5U的報警器特殊繼電器SM62 :
如圖  上機調試的時候 發現5U的報警器F 當第一次觸發以后  復位掉后 即使觸發條件滿足也不會觸發報警  第一次用三菱5U的
還發現一個問題 關于M29的問題 用這個繼電器后面加延時總是有自己復位的情況  自己持續了0.2~0.3秒自己就把自己復位了(有時會在0.2秒前 有時會在0.2秒多點 不會超過0.3的樣子)  復位條件沒有觸發  當時程序換成其他的就可以了  目前發現FX5和3GA有這個現象 第一次用三菱PLC


用法不完美!看下ANS 和ANRP指令。