y14729557
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 242 點
下載積分: 5661 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2011-12-10
最后登錄: 2024-11-04
查看y14729557的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-13 08:07


  
請教各位老師,西門子200SMART和三菱J4伺服的接線,如圖,這樣接正確嗎?謝謝
億光年
專業 專注 創新 服務 13701841216
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 239 點
下載積分: 2929 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-10-13
查看億光年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-13 13:52
兄弟:西門子PNP 這樣式對的,和NPN,接法相反的,公共端要互換的。放心使用
免費方案支持,帶徒弟
==承接自動化項目==
TEL/VX:13701841216