1200系列PLC  想用模擬量轉換指令 SCALE ,但是指令表里只有SCALE_X,這個是縮放,應該怎么操作?
我看網上說用FC105 ,但是我新建FC塊,命名105,出來的是一個空白的塊
有事加我頭像微信
cz19880305
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 205 點
下載積分: 612 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2019-05-21
最后登錄: 2023-11-27
查看cz19880305的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-22 11:44
拖出來用   NORM 和 SCALE一起用   一個縮放   一個配比放大