一種是三相380V進電,控制回路的220V用變壓器獲得。(以前做的多數柜子都是這樣)。

還有一種是三相四線一火一零來取220V做控制電源。

這兩種有啥本質區別嗎?有時感覺客戶現場有零線,但是一般也用變壓器變獲取220V。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-29 12:11
實際上沒有什么區別。
控制回路的變壓器壞了,接上零線同樣使用。
不知道是不是某些標準要求的?控制回路要求隔離。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 330 點
    下載積分: 13737 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2024-10-29
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-01-29 12:30
    電源電壓一致,但還是有一些區別的,區別的在于,有控制變壓器的時候,可以過濾一些干擾信號,另外,還有一個更大的問題是,如果,廠家的零線不好或者設備總零線斷線以后,220V的電壓是會升高的,這樣就會損壞使用220V的負載。因為,這種現象也很少發生,大家也就忽略了這個問題。這點是多數人不了解的。對于高檔一點或者是大公司的設備,多數還是使用控制變壓器。不過為了省一點錢,現在很多都把控制變壓器省掉了,從而會以小失大。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
    電工小安子
    資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 396 個
    工控威望: 4041 點
    下載積分: 5252 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2014-09-27
    最后登錄: 2024-07-10
    查看電工小安子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-01-29 13:10
    2樓講解得非常到位,有些設備的三相電源進線還裝電抗器,電抗器和變壓器能消除外部的電源雜波和防止設備內部的雜波反輸出到電網,這些東西看似不重要,其實還是有一定必要的,就像有些民用產品應用到工業上也可以,但終歸還是沒有工業產品穩定
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
  • 承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
    13771165220
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 323 個
    工控威望: 553 點
    下載積分: 1601 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2017-11-27
    最后登錄: 2024-10-31
    查看13771165220的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-01-29 16:08
    感謝樓上各位。
    流波上的小伙
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 384 分
    在線時間: 84(小時)
    注冊時間: 2020-12-03
    最后登錄: 2024-04-11
    查看流波上的小伙的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-01-30 09:04
    我記得還有一點是,火線接觸一根就會觸電,而變壓器出來的220兩根同時接觸才會觸電
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ying-feng) 好貼好貼!安全第一
    lan19910425
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 179 個
    工控威望: 2232 點
    下載積分: 36446 分
    在線時間: 306(小時)
    注冊時間: 2019-06-02
    最后登錄: 2024-11-01
    查看lan19910425的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-01-30 11:47
    用變壓器的220V做為控制回路電源供電主要是隔離,安全,防止觸電,經過變壓器的220手碰到任何一根線與大地都不會形成回路
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 488 個
    工控威望: 633 點
    下載積分: 1443 分
    在線時間: 1514(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2024-11-01
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-01-30 13:07
    1:通過變壓器正規,能夠避免個別點接地造成電機無法正常啟停   :2:通過變壓器隔離也可以減少電源進來的干擾;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13771165220) 真誠感謝!
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1002 個
    工控威望: 2680 點
    下載積分: 22429 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2024-10-31
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-01-30 16:06
    學習了,原來是這個用法
    工控人加油
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1538 個
    工控威望: 1761 點
    下載積分: 6246 分
    在線時間: 640(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2024-10-10
    查看langui的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-02-03 16:04
    用變壓器隔離抗干擾性能好一些
    情深深雨蒙蒙
    If you don't forget your o
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 889 個
    工控威望: 945 點
    下載積分: 15837 分
    在線時間: 260(小時)
    注冊時間: 2019-04-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2021-02-03 20:51
    也就是說用變壓器可以解決一部分抗干擾問題是吧
    不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
    受不了了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 597 個
    工控威望: 725 點
    下載積分: 1669 分
    在線時間: 396(小時)
    注冊時間: 2015-06-17
    最后登錄: 2024-10-31
    查看受不了了的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2021-02-03 20:57
    區別明顯

    • «