樓主  發表于: 2008-07-11 08:50
請教:我的一個PLC,電源送上去后,電源燈能亮,把撥腳撥到RUN處,PLC運行不了。而且用SC-09也通訊不了。已確認PLC內有程序。通訊線也無故障。(用同樣的通訊方式能和其它PLC正常通訊)。請教大家,這種情況有沒有什么好方法解決?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-11 09:02
自己頂上去,不要沉了
周影
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周影的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-11 09:12
有沒有顯示程序故障或cpu故障?若沒有只能是通訊問題!
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-11 10:25
RUN燈亮了嗎
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-11 10:39
RUN燈不能亮,也通訊不上。但出現這個問題之前,整個系統還運行好好的。晚上下班斷電后,第二天就出現這個情況了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-11 11:24
感覺上主要應該檢查下外部線路是否有短路現象
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-07-11 15:29
可以把程序讀出來看一看

程序可以強制讓PLC關閉的,我做過這種,那樣就算撥到RUN燈也不亮。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-07-11 16:56
原程序沒有寫不讓RUN不運行的內容,整個程序我自己都有,外部線路也沒問題,而且后來我把所有的線都拆了,就接兩個電源線進去,還是不能通訊,且無法運行。懷疑是硬件出故障。不知好不好修?
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-07-12 08:04
RUN燈不亮。那是PLC壞了
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-07-15 22:57
可以先把原程序拷出來,再格式化PLC內存,再回傳程序試試。
plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-07-29 15:17
PLC  的通訊板壞了處于 STOP狀態  我以前遇到過