1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-09 00:45
圖片:
圖片:
齒輪比是131072:2000,每2000轉一圈,現在速度頻率是8萬,顯示的轉速卻只有800轉,這是為什么呢?不是應該是2400轉嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-09 09:18
第5 項    27000/2000=13.5r/s     13.5*60=810r/m
第1 項,反饋的脈沖一圈輸出多少脈沖是可以設置的

真要算 就用第4項,或第5 項去算
樓主留言:
實際上我發10萬個脈沖,顯示是1000轉,轉起來看著也像1000轉的樣子,不像有3000轉
自動化單機,生產線,項目編程調試!
shijiu19
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 180 點
下載積分: 8432 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-08-11
查看shijiu19的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-09 11:57
希望哪位大師上個案例。。。
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-09 22:34
有沒有關于設定參數學習的,感謝
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-09 22:50
圖片:
圖片:
幫忙看一下,齒輪比是131072:2000,編碼器輸出脈沖也是2000,現在轉的速度沒我想的那么快,是哪里不對嗎
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-10 10:54
實際上我發10萬個脈沖,顯示是1000轉,轉起來看著也像1000轉的樣子,不像有3000轉

那只能說明你的電子齒輪比不對或沒下進驅動器
樓主留言:
參數的確是下載進去了,已經顯示下載完成,驅動器需要重啟了
6樓  發表于: 2020-09-10 11:00
10W/1K*60=6000
伺服現在是6000個脈沖一圈

前面你說發8W脈沖只有800轉
8W/6K*60=13.333333*60=800轉

再次驗證是了你的電子齒輪比不對,伺服是6000脈沖一圈,你說的2000個脈沖一圈參數設下進去
樓主留言:
但是我發2000個脈沖是轉一圈啊
7樓  發表于: 2020-09-10 11:39
參數如圖所示,已經是下載進去了,顯示驅動器需要重啟了,發的脈沖數也是2000個脈沖1圈的,從驅動器讀取回來的參數也一致的,現在就是搞不明白為什么會這樣,想不通,幫心看一下為什么?感謝!
plc初學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 199 點
下載積分: 736 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2018-01-17
最后登錄: 2024-09-30
查看plc初學者的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-09-10 11:48
大家都被你帶溝里去了。
樓主留言:
為什么?感謝
1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1157 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-09-14 09:23
問題已解決,JE-C伺服是以轉速為單位的,而不是以脈沖為單位,發10萬頻率對應的是1000.00轉
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7855 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-10-22
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-09-14 09:46
圍觀!
工控普通人,學習在路上