樓主  發表于: 2020-09-06 14:53
一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1690 個
工控威望: 7116 點
下載積分: 40286 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-07-25
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-06 17:21
Y0,Y1是脈沖的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35303 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-19 12:42
為了確認脈沖和方向接線對不對,
存在既合理!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
hefq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-06-11
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-19 15:00
驅動器是可以設置為雙脈沖輸入的
樓主留言:
伺服驅動器參數設置為脈沖+方向
楊官華
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 780 點
下載積分: 75275 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-07-25
查看楊官華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-24 07:48
伺服驅動器的參數設置為脈沖+方向
g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-07-22
查看g073545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-24 11:35
一條是DPLSY K90000  K5 Y001,這不是0.2秒周期的定時信號了嗎。頻率有這么低的脈沖?是否Y001只是0.2秒的開關信號輸出了