我想用FX3U的狀態寄存器做掉電保存,讓程序執行到S501時,人為掉電,等30秒后上電,按下x001,程序還是從S500位置執行不知是嘛原因
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-02 18:08
雖然不明白你說的什么意思,但是S可以設置斷電保持
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-02 20:24
PLC的參數內存設置了沒有?S狀態器是可以做掉電保存功能
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-02 20:35
停電保持狀態:""在機機械動作過程中發生停電后,再次通電時想要從剛才的狀態繼續運行時.請使用停電保持狀態繼電器S""
樓主的要求是完全可以達到.
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-25
查看zsh340的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-02 20:41
樓主的程序有點問題
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
723512949
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 140 點
下載積分: 510 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-09-04
查看723512949的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-02 20:57
默認掉電保持是從s500開始的,如果S500不能掉電保持先看看前面是不是有觸發上面條件,你可以光寫一條只寫一條S500接通的指令寫到PLC里面去看看會不會是程序的原因
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-09-03 08:44
看下你設置的鎖存范圍