工控小夢新
理解,掌握,分享
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 117 點
下載積分: 640 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-08-25
最后登錄: 2021-12-18
查看工控小夢新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-31 09:54
看手冊時,發現原點復位控制中,有一項輔助功能叫做原點移位功能,看了說明書,我理解的是為了矯正原點位置,因為不同的回原點方式,會因為傳感器的類型和感應片的寬窄影響,導致超出傳感器的情況,使用這個功能可以矯正這個誤差。
關于這個功能各位有啥高見,可以在下方指導一下,如果我理解錯請各位及時告知我,如果我理解對了,我們共同學習了。!
不會就學
小孟孟
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-31 10:10
原點后位置移動,這樣可以與機械原點對應,我是這樣理解的
樓主留言:
咱倆的想法差不多,傳感器的位置就是你說的機械位置,這個功能不咋用
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-31 11:06
有些機臺就只有左右極限
而原點也是這兩個其中一個
在極限起動會造成錯誤產生
因此會設置位移量讓移動到初始位置離開極限

或是一些老舊機臺原點信號在新系統並不是正確位置
我曾遇過一個旋轉盤原先是變頻控制後來改伺服
他的原點信號觸動的鐵片範圍較大
照一般正常回歸原點不會在正確位址停下
這時就要靠這個來調整並寫入位址為零
樓主留言:
好的謝謝
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-12-15
查看云皮兒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-31 16:16
你說的是計數型回原方式 使用 這種不用尋找Z相脈沖 不會因為電子齒輪的影響而跑出原點sensor太遠  一般dog型找第一個Z相脈沖 馬達可能要轉一轉 實際工件移動可能早已超出行程 這種狀態用計數型 就能解決
[ 此帖被云皮兒在2020-08-31 16:21重新編輯 ]