某一單位110KW電機星三角啟動,轉換不過來,原來的電工硬是查不到原因,到現場,很簡單,就是星接觸器的輔助觸頭不到位,原因是星接觸器和輔助觸頭機械連接部老化損壞帶不動輔助觸頭復位,只有更換星接觸器了,但沒有備件,原來的電工說增加一輔助繼電器替代輔助觸頭,我也是醉了,大家討論下增加輔助繼電器有沒有危險
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 170 點
下載積分: 52655 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2024-11-06
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-16 08:41
用輔助接觸器吧,繼電器帶載能力差了點,成一粘住了就麻煩了,另外電路要稍加改動,要判斷是否有粘連。