求解,PID模擬量輸出值怎么處理
我現在用smart200的PID直接控制變頻器,將頻率的范圍限制在20-70HZ,對應轉速是600--1800r,同時,PID模擬量輸出標定的是600到1800,威綸通變頻器說明書上寫的,2000H設定值范圍是0-10000。
現在假設模擬量輸出的值是1500,那么1500這個值要怎么處理,再寫到變頻器里
有事加我頭像微信
yunfeilong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 8245 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2008-06-20
最后登錄: 2024-11-06
查看yunfeilong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-24 10:58
需要調用兩個模擬量變換庫,一個PID輸出0-27648對應。0-70HZ,變換出實際速度是多少HZ, 二HZ轉換到0-10000的值,送到通訊字里