我用三菱FX3U-4DA模擬量模塊控制松下A6電機,在模擬量輸出電壓一致的情況下,伺服電機正反轉的轉速居然不一樣。PR3.21速度參數我限制在 50 r/min  伺服電機正轉時速度在50以內,伺服電機反轉時速度變成100r/min。。 。。。請論壇的大佬, 幫我解答一下,是什么原因造成的。
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 3272 點
下載積分: 16673 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2024-11-06
查看cypress1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-29 08:34
所以是用DC-10~10V  ?  量測一樣 正電與負電 電壓是否相同~~如果不是 可能要調整零點及偏移量

一般我都用2DA 然後再用繼電器轉換他的正負相,這樣可以保正電壓是一致的~