程序在離線模擬的情況下都可以,傳進PLC中在線監視的時候plc就不運行了,而且也是運行模式,PLC也沒報警,程序進去就是不能用,有沒有大佬知道這個問題的?好急,歐姆龍客服也問了,也不知道什么原因。
18664371537
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 132 點
下載積分: 451 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看18664371537的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-21 16:07
你的模塊配置沒下載,即使輸入有信號,控制器也讀取不到狀態。
xylujian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 162 點
下載積分: 915 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2018-10-27
最后登錄: 2024-10-25
查看xylujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-25 10:08
你的程序任務設置好了沒? 離線模擬狀態下會有這種情況發生的
P_ON都ON了,左母線沒有接通,奇怪。
建議軟件重新裝下
nccu_1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 511 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-11-04
最后登錄: 2021-09-26
查看nccu_1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-28 10:04
在配置和設置里面,要進行I/O映射才可以使用輸入輸出 。
一燈大師
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 81 點
下載積分: 480 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2019-11-19
最后登錄: 2024-10-30
查看一燈大師的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-06-26 10:46
估計是沒有添加到任務中,并且勾選運行。