xiazaiya
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 134 點
下載積分: 2857 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-03-18
最后登錄: 2024-08-08
查看xiazaiya的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-12 05:50
S7 226本體無擴展,因為上位機用MOdbusRtu方式通訊無法讀寫輔助繼電器M點,所以用無實際物理點的Q4.0以后的輸出點作為輔助繼電器使用,監視跑程序無問題,對相應虛擬Q點右鍵寫入值時程序也正常,但通過串口調試助手寫相應虛擬Q點時,程序未如期響應,如果通過串口助手寫實際Q點時能會看到相應Q點會有非常短暫的接通輸出,請教這是為什么,要通過modbus 控制程序還有什么方法
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3442 個
工控威望: 20978 點
下載積分: 27107 分
在線時間: 1756(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-18 10:31
讀不到M點用V0.0代替
自動化單機,生產線,項目編程調試!