樓主  發表于: 2020-04-23 09:10
圖片:
圖片:
我現在想用 S7-200smart作為主站 S7-200為從站 程序如圖請問為什么主站會報錯誤代碼4呢?是我程序的問題嗎 接線我應該沒有錯誤我用的是串口的3連接從站的3 串口的8連接從站的8
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-23 09:11
請大神指教一下
陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-23 09:40
有人知道的嗎
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 682 點
下載積分: 1659 分
在線時間: 1028(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2024-12-18
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-23 19:07
打開軟件,幫你按了下F1,發現問題如下:

1xxxx(觸點)的地址只能讀,不能寫,所以RW只能是0;

S7-200中,MaxIQ范圍是 0-128,MaxAI最大值32(CPU224、CPU226)
樓主留言:
謝謝我試試看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(陳仙子915)
    陳仙子915
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2019-05-01
    最后登錄: 2024-11-16
    查看陳仙子915的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-04-24 09:41
    會不會是我指令有問題?我S7-200 smart 用的是MODBUS RTU SLVE(V3.1)的主站指令 S7-200用的是MODBUS SLAVE PORT 0(V1.0)的從站指令 現在主站讀數據一直是報錯3通訊時間過長 是這個原因嗎
    ajunn
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 517 個
    工控威望: 682 點
    下載積分: 1659 分
    在線時間: 1028(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2024-12-18
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-04-24 23:20
    通信超時就是通信不上了

    你主站、從站用的都是Port0口,確保是否插對?

    兩個接口有沒損壞?

    通信線有沒問題?
    陳仙子915
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 372 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2019-05-01
    最后登錄: 2024-11-16
    查看陳仙子915的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-04-25 08:02
    確認都用的PORT0 口 主站引腳3接在從站迎角3 主站引腳8接在從站引腳8 但是直接用的2根導線接的 2臺PLC距離很短應該沒問題 我之前用過2臺SMART進行相同的方法通訊 沒有任何問題
    引用
    引用第5樓ajunn于2020-04-24 23:20發表的  :
    通信超時就是通信不上了

    你主站、從站用的都是Port0口,確保是否插對?

    兩個接口有沒損壞?
    .......