924011476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2024-10-30
查看924011476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-09 17:38
我用U盤上載威綸通TK6070IQ的XOB文件,然后反編譯得到MTP文件,打開MTP,看到一些西門子PLC的寄存器地址格式如圖1的樣子,
圖1

我更改觸摸屏的型號為MT6070IH,編譯下載到MT6070IH,可以看到正常的窗口,但有些寄存機數據錯誤,機器無法運轉,后來我把所有VD-ODD全部改成VD,圖2的樣子,
圖2

下載到屏,連接通訊數據線,寄存器讀寫正常。
現在的問題我就是不明白啥時用VD-ODD,啥時用VD,來論壇請教各位,或者可以提供有關上述問題的說明資料,謝謝。
[ 此帖被924011476在2020-04-09 17:45重新編輯 ]
924011476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2024-10-30
查看924011476的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-10 17:59
論壇有人對這個比較了解嗎?
ljx2008m
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 682 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-06-18
最后登錄: 2020-08-24
查看ljx2008m的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-11 11:26
西門子S7/200的地址一直是VD!你什么時候用200地址用VD_Odd通訊成功了?
924011476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1278 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2024-10-30
查看924011476的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-11 13:13
那就奇怪了,我上傳上來反編譯出來就是VD-Odd。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-11 13:29
這個問題你可以咨詢威綸通客服