qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-10 07:13
圖片:
工程描述:選用200smart(服務器)與第三方設備(客戶端)modbus tcp通訊,第三方設備(客戶端)已經確定了通訊協議,只能采用04與16功能碼讀寫服務器數據(見下圖)。

問題:200smart的數據有250個放在V寄存器供客戶端讀取,客戶端只能支持04功能碼而不能改到03功能碼,請問有什么方法可以讓客戶端讀到200smart內的寄存器?比如加什么硬件等
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2023-12-18
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 08:31
mov  vw0 iw1000 試試看
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-03-10 11:28
模擬量輸入可以這樣玩????
引用
引用第1樓slayer0204于2020-03-10 08:31發表的  :
mov  vw0 iw1000 試試看
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-03-10 17:36
V2.5版本的I區大了很多,可以找個PLC試試。
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-03-13 09:05
V2.5版本的I區大了很多,可以找個PLC試試。
來這里學習