gongxx163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 567 點
下載積分: 10414 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-11-04
查看gongxx163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-01-11 13:23
我們公司使用一個S7-1200 plc 輸入信號有的,由于其頻率比較高,0.09S一次。程序中使用普通的信號,plc 輸入點有閃爍但是監控程序時輸入點并未有變化,一直處于OFF狀態。

而且這個問題不是一直都有,時常發生。  想問問大家是不是需要修改程序中的輸入信號的類型為P是否可以。

希望大家給點建議!

謝謝!
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 598 點
下載積分: 2766 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-11-04
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-11 14:42
1200本體上不是帶的有高速脈沖口你不用?????
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-11 19:41
立即輸入指令
林亦然
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 142 點
下載積分: 336 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2015-04-16
最后登錄: 2024-11-04
查看林亦然的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-01-13 15:07
明顯就是輸入信號的ON的時間少于PLC的掃描周期,建議直接用中斷或者用高速計數口的輸入點